sdwyz
級別: 略有小成
![]() |
大家好,我對本公司的行車主回路控制D2線有疑問,為什么要接到主回路的D2點上?而不是接到控制回路的39號線上?大家幫我分析下,謝謝! [attachment=132287] [attachment=132288] |
---|---|
|
sdwyz
級別: 略有小成
![]() |
你好:我們這個行車的切換B相也是切斷的。 |
---|---|
|
sdwyz
級別: 略有小成
![]() |
不知道怎樣節約成本? |
---|---|
|
sdwyz
級別: 略有小成
![]() |
好的,我給你們看看完整的電路圖,我在百度查了好多的行車電氣圖,都是這樣的設計! ![]() |
---|---|
|
sdwyz
級別: 略有小成
![]() |
DS是大鉤、YS是剎車電機,都是經過B相。其他的是大車1Dd、2Dd、小車Dx和小鉤Df,都是不經過B相,但是,最主要的問題是:Xf是大鉤上升的限位開關,Kf是大鉤上升主令控制器觸點,為什么要上升時是接到D2線上去?而其他都是用39號控制線. [ 此帖被sdwyz在2015-02-20 21:34重新編輯 ] |
---|---|
|
sdwyz
級別: 略有小成
![]() |
非常感激你的回復,還幫我糾正了錯誤!我又重新看了電路圖,xf確實是小鉤的上升限位,kf是小鉤的上升主令控制開關。你的分析很有道理,從保護的角度考慮真的看不出有什么特點,不過這樣的接線方式真的很多,我百度了下,好多的行車都是這樣的,我感覺到非常奇怪!希望廠家的目的是為了省根移動滑線,我會再關注下的。還希望你多多回復交流。 |
---|---|
|