女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

xiepuan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 218 點
下載積分: 591 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2007-10-10
最后登錄: 2024-10-26
查看xiepuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-09 10:48
第一,三菱FX-PLC定位指令發脈沖,當要求脈沖當量要求為1微米時,長距離定位,此時我的定位脈沖數不夠,怎么解決?因脈沖寄存器最大值是999999.
第二問題:電機帶動鏈條連續一個方向移動,鏈條一轉動一圈為一個周期,在移動中我要知道當前位置,這樣我就需要在鏈條移動到原點時,在移動中把PLC與伺服的計數寄存器清0,應該怎么做才不會產生大的誤差?問題是PLC 是FX 系列的,如果是運動控器就不是問題。
liuqiang1986
相互交流,相互學習,共同探討。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 429 個
工控威望: 747 點
下載積分: 2562 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間: 2012-02-14
最后登錄: 2024-04-01
查看liuqiang1986的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-14 22:05
只能把精度降到10微米,一次發的脈沖才能超過999999
技術在于積累,學習在于堅持。