wangxiweng
做到老,學到老,還有三樁學不到。
級別: 略有小成
|
當我按一下啟動按鈕X7時,D200為什么馬上自動變到23呢,我明明寫入是15年呀,為啥不停,難道 PLC內部時間要調整嗎,還是程序不對呢,請師傅賜教,謝謝。 |
|
---|---|---|
|
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園常客
|
三菱PLC在讀取時間前,應該先將標準時間寫入PLC里,這樣讀出的時間才是準確的。但是也不需要每次都寫,一般在設備定型前自己寫一次就可以了。另外你的兩個比較行是一個目的啊,為什么要這樣寫,D203到D205是很容易到時間的,你完全可以在第一次比較時用---大于等于一條指令完成啊。這樣可以減少運行時間啊。 [ 此帖被xjynzlp在2015-06-13 07:44重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園常客
|
不知道你是為了學習還是應用 |
|
---|---|---|
|