女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

liuqiang1986
相互交流,相互學習,共同探討。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 429 個
工控威望: 747 點
下載積分: 2562 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間: 2012-02-14
最后登錄: 2024-04-01
查看liuqiang1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-18 17:42
前幾天調試一臺設備,發現一個問題,就是 LD M100  DECMP D0 D2 M0,當M100條件復位之后,M0竟然還一直接通,其他地方沒有用M0到M3,當同樣的程序下載到自己的PLC實驗后,卻沒有這個問題,難道出問題的PLC是高仿品?
技術在于積累,學習在于堅持。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9690 個
工控威望: 8588 點
下載積分: 16766 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-02-07
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-18 18:07
把那臺PLC拍圖上來看看
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水