想和各位師傅交流一個問題:
負載90KW,距離120米遠應該選用多大的銅芯線呢?
負載有 電加熱、壓縮機、變頻器拖動的電機。

另外:每項線用一根電纜好還是多根電纜好呢?

謝謝大家!!!
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 4004(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2025-01-28
查看忍緣善的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-25 23:29
你就直接使用BVR銅芯電纜線95MM平方×3根,保證夠你90KW負載的使用   http://m.rob-thebuilder.com/read-gktid-1481662.html這有計算軟件,你參考下