有個機器人項目想請問下各位工控高手
一、可不可以直接用外接 觸摸屏 通訊 ABB機器人,用我的觸摸屏發信號給ABB機器人,使機器人調用已保存的不同路徑程序。這樣使得我可以更換不同的產品生產
二、如果上面的方法難以實現,我就需要使用PLC與ABB機器人連接I/O信號,這樣的話,是不是就要使用歐規I/O,也就是PNP的形式,這樣西門子的PLC應該就可以直接和機器人的I/O板連接了吧?然后在外接觸摸屏控制PLC與ABB交流。
[ 此帖被caizebin在2015-08-13 21:12重新編輯 ]
alun11
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 217 點
下載積分: 6496 分
在線時間: 685(小時)
注冊時間: 2012-02-23
最后登錄: 2025-01-23
查看alun11的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-15 12:37
ABB機械人有數字量和模擬量I/O板。不管 歐規日規PLC都可以相互接線,看怎樣選型。另外用三菱的話,機器人也有CC-LINK板。你的問題主要還是怎樣編機械人程序和調用的問題,主要在機械人軟件方便。