sbyygyfn
級別: 探索解密
|
可以確的是連線沒問題,電壓正常,換了一臺PLC,觸摸屏單獨給電源時可以正常使用。和PLC輸入輸出公共端用一個電源連不上了第二臺也報廢了 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
通訊線要加電阻。看文檔: MCGS與FX連接注意事項.doc (246 K) 下载次数:53 |
|
---|---|---|
|