樓主  發表于: 2016-05-07 22:34
將FX5U CPU參數設置成了禁止與MELSOFT直接連接,導致PLC與電腦不能通過以太網直接連接。如何將PC于PLC通訊?試過通過GS2107 HMI透明傳輸,但是連接不上,,GX WORKS3 Version 1.015R、GT Designer3 Version 1.144A,軟件版本的問題嗎?
wangyan1019
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wangyan1019的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-08 20:28
已經解決,是IP設錯了,謝謝各位