女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

muyann
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 99 點
下載積分: 540 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2016-05-04
最后登錄: 2019-03-19
查看muyann的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-16 11:18
1PG模塊控制IAI的脈沖型電缸,電缸自帶回原點,只要PLC給個原點復歸信號就可以,回原點后會輸出回原點完成信號。

那么我想請問1PG的BFM設置的參數,會不會和電缸的回原點沖突?
thawless
不說盡力而為,只能全力以赴!
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 735 個
工控威望: 8143 點
下載積分: 4753 分
在線時間: 819(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2025-01-17
查看thawless的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-16 11:24
用IAI電缸本身IO回原點,1PG設置的回原點就可以不用,如果同時回的話,IAI回原點會自動優先的。