女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

就怕不學aaa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 258 點
下載積分: 4658 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2016-01-03
最后登錄: 2024-12-20
查看就怕不學aaa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-13 13:16
PLC是FX1S-20MR自賣的。PLC在線寫入時,把之前的程序冊除,在清空PLC內存時有三個選擇到打勾了,冊除之后把程序寫入,完成后把PLC里面的程序讀出在電腦元件測試,電腦測試里明明強制了X1為ON,程序里又沒顯示接通???PLC輸入輸出燈都不亮???PLC里面的小開關也打上去了就是沒反應。!在后又挽了另一程序,還是沒反應?之前第一次上傳程序測試沒問題的!!!會不會是清空PLC內存時把后面兩個選擇打了勾把PLC里面的參數給冊除了???如果是,怎樣補救,說詳細點???求邦助不勝感激。!唉是自學的,沒人帶!吃了不小苦頭,彎路走了不小!希望各位看在同行的份上幫幫忙,讓小弟渡過難關
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 532 個
工控威望: 730 點
下載積分: 5306 分
在線時間: 406(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2025-01-24
查看seallyzoom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-13 16:00
1.你寫入的程序不合理當然不會置ON
2.通訊連接確定在線?
3.你買到高仿品,一清內存就出問題
樓主留言:
不可能程序不合理,程序以經仿真過沒問題的,你說高仿品?應該不是800元的,加上我掃描過二維碼是真的……
工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習