請教各位高手,三菱FX-3U的PLC帶3個軸,直接發脈沖控制,現在有個問題是伺服定位不準,程序里顯示發出的脈沖是屏幕里設置好的位置,可每次重復定位時伺服都會向前多走一點。。。。請教一下各位高手,有什么好的解決辦法,不勝感激!
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1803 個
工控威望: 1965 點
下載積分: 7050 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-01-16
查看goldage的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-16 22:14
是否由于原點的設置最好要聯機監控