女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 351 個
工控威望: 1388 點
下載積分: 1667 分
在線時間: 871(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2025-01-26
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-21 11:03
      我這里做一臺設備,要用8個步進電機,控制器用的三菱FX3U的,以前習慣加定位模塊,但是現在這樣的話要加5個定位模塊,高速計數點數也不夠,所以打算用兩個3UPLC做N:N通訊,這樣再加兩個定位模塊就OK了。問題是看了三菱PLCN:N通訊手冊,他們之間只有10組16位,5組32位數據寄存器交換數據,那我在實際應用中要在觸摸屏上給那三個步進馬達設置速度參數,還要讀取高速計數器的內容,10個數據寄存器肯定不夠用咯,工控老鳥們,你們是如何解決這個問題的啊?
liuhuoaaa
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 281 個
工控威望: 1330 點
下載積分: 5999 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2015-07-07
最后登錄: 2025-01-23
查看liuhuoaaa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-23 16:57
用Q 系列不接搞定了嗎?