請教各位大師,6070iH和FP-XPLC怎樣實現某寄存器每次修改數值后能輸出一個信號,比如D0值上電時是3,通過觸摸屏改為5后,D10的值位移到D100(上電初始化時動作一次,然后只要D0無動作就不位移了),就算D0修改的還是原來的3也位移一次,但是D0不動作的話,D10也不位移,
buhuichongfu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 105 點
下載積分: 4268 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2016-08-09
最后登錄: 2021-11-05
查看buhuichongfu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-18 21:06
感覺很容易實現啊,用比較指令不就行么?

上電時將D0內容復制到Da,然后每周期比較D0和Da,若不同,則執行預定指令,并用D0內容更新Da;否則跳過。