轉盤分度6等分,平分60度,伺服旋轉一圈測得5000個脈沖,除以6 等于833.3333..........循環小數個脈沖,現在我輸入脈沖數(要不834 ,要不833)怎么設都有累積誤差,這個怎么解決?有沒有直接設角度的,比如設60度角輸入伺服,還有更好方法?請大師們指點一下?謝謝
jicjic111
進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 377 點
下載積分: 911 分
在線時間: 376(小時)
注冊時間: 2013-05-30
最后登錄: 2025-01-10
查看jicjic111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-22 09:50
引用
引用第4樓renzhe于2016-11-22 09:40發表的  :
為什么要5000,你設置成6的倍數不就可以了,電子齒輪比就是干這個活的

5000是伺服轉一圈X0高速脈沖檢測得到的,不是我修改的
jicjic111
進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 377 點
下載積分: 911 分
在線時間: 376(小時)
注冊時間: 2013-05-30
最后登錄: 2025-01-10
查看jicjic111的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-11-22 10:27
引用
引用第6樓renzhe于2016-11-22 10:08發表的  :

伺服轉一圈的脈沖數是固定它是由伺服馬達的編碼器決定的,這個不能改的,一般做四倍頻率處理,你的伺服脈沖怎么接到xo是什么意圖

謝謝你的指點,我明白了,一個外,一個內,我檢測的是伺服驅動器pulse點看有多少脈沖輸入x0,x1是原點感應器,X1上升沿計一次,你說的是編碼器一圈脈沖