樓主  發表于: 2017-04-07 19:13
有個生產線上的小型工裝,我打算用氣缸上的磁感應器,直接驅動DC24V的中間繼電器線圈。

2線感應器上寫著100mA,直流電源+24V接入感應器,感應器一端接入中間繼電器+24V端。

這樣的方法好不好?可行嗎?
我是菜鳥。
fe2016
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 219 點
下載積分: 4644 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2016-11-13
最后登錄: 2023-11-13
查看fe2016的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-07 22:55
沒問題,當現場信號干擾太嚴重時我經常用,但要用好的繼電器