女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

kevin-q
一天加一分,總有一天可以達到100分。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 888 點
下載積分: 346 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2016-12-29
最后登錄: 2019-07-03
查看kevin-q的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-27 09:40
描述:接24V
圖片:
描述:不接24V
圖片:
今天在裝一臺設備時發現一個問題,三菱FX3UPLC的24V輸入端子接上電后,PLC信號指示燈全滅了,拔掉線后又正常了。線路都是按照圖線接的線,不知道哪里出了問題,可是不接24V電源程序又沒法運行,各位大神幫小弟看一下是什么問題。
kevin-q
一天加一分,總有一天可以達到100分。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 888 點
下載積分: 346 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2016-12-29
最后登錄: 2019-07-03
查看kevin-q的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-27 11:03
引用
引用第2樓killking998于2017-06-27 10:43發表的  :
[attachment=190655] 看看圖片上紅線標的

s/s不用接24V嗎?
kevin-q
一天加一分,總有一天可以達到100分。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 888 點
下載積分: 346 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2016-12-29
最后登錄: 2019-07-03
查看kevin-q的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-06-27 11:14
引用
引用第1樓ymmfa于2017-06-27 09:42發表的  :
你可能把外部24V和PLC的內部24V接在一起了,所以PLC自我保護了。

PLC上的24V端子是對外提供24V電源的。 比如給輸入信號,或者輸出負載用。  不能和其他的電源接在一起。


.......

我現在PLC上的24V和S/S都是接的外部電源24V,OV接的是外部 -24V,這樣接線是不是錯了?
kevin-q
一天加一分,總有一天可以達到100分。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 888 點
下載積分: 346 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2016-12-29
最后登錄: 2019-07-03
查看kevin-q的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-06-27 16:08
感謝感謝,知道了。