我是神仙
級別: 探索解密
|
調節閥為正反轉兩個觸點驅動,反饋為壓力傳感器,請教各位前輩如何控制這樣的閥門來調節壓力? |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
一般來說是控制流量 常用的方法是用表頭控制, 1.壓力傳感器反饋的值是4~20mA 、1~5V、0~10V.....? 選擇匹配的表頭。 2.設定相對範圍。例:4~20mA = 0~20KG/cm2 .... 3.設定各項參數。如PID..... 樓主留言:如果我用PID現在要控制兩個邏輯輸出點(壓力不夠驅動加,超過則驅動減,剛好則不驅動,大概邏輯是這樣的),請教這個如何實現。 |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
一般不會有這種情形。除非一開始選配錯誤。 用兩個控制,會相互干擾,不容易控制。 常用的方式是作一個直通,以電磁閥控制,給予一個基本流量(壓力),但小餘設定值。 其餘部分以 PID控制調節閥調節壓力。 |
---|---|
|