zzgzlp
級別: 略有小成
![]() |
HI,各位朋友 我剛剛才學用的是歐姆龍 CPM1A PLC,用步進指令SNXT ,STEP 那個方法編程,如附件程序 ,結果強制復位不了!求解 |
---|---|
|
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
![]() |
為什要用HR不用CIO還有最後少了STEP [ 此帖被xiao_ming在2017-07-17 19:11重新編輯 ] |
---|---|
|
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
![]() |
第一個問題怎麼運行中停止有兩種第一是暫停這個功能你需用程式去卡流程比如寫一接點讓程式無法往下執行 另一功能是全部清除為BEST #0 200 210 200-210 為你程式執行指定SNXT 區域這部分只要是在PLC規範內 都可隨意使用 第二點為什麼會0.00那是你軟體不熟悉軟體有功能鍵請選擇CI按鍵 第三點請你找一下手冊你究會知道什麼原因了 |
---|---|
|