樓主  發表于: 2017-07-26 19:18
配電房溫度很高想用反向溫控器啟動大風扇控制45度啟動35度停止請問用什么型號溫控器,謝謝!
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1043 點
下載積分: 2006 分
在線時間: 688(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2025-02-06
查看flyfeky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-26 21:27
專業解答: 一般溫控器都有這個功能,比如宇電和歐姆龍。

繼電器類型控制, E5CC-RX-800  .

再就是設置參數了。

輸入類型 K型或PT100
ON/OFF控制
標準控制
正向作用(冷卻)
設定值 35度
滯后值 10度
還可以設一些附加的超溫報警功能。
300左右一只。
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家