出了臺機子給客戶,因為流程問題,機子在客戶的車間里放了一個月沒有用過,昨天去試機的時候發現交流接觸器沒能吸合!(手動按下機子就能正常使用,松手就斷開) 附上電路圖,我檢查了保險絲沒燒,相序保護工作指示燈正常亮,只能是交流接觸器本身出問題了。可是之前交流接觸器一直使用都是沒問題的,不是接線錯誤,那只能是線圈出問題咯? 怎么檢測是不是真的線圈問題?為什么會突然故障?維修是直接換新的嗎? 謝謝各位大佬指教 [ 此帖被初心者在2017-09-23 09:11重新編輯 ] |
---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
|
你要先測量一下接觸器的線圈有沒有電到,有電到不吸合才是接觸器的問題,沒電到不吸合是正常的。 接觸器沒問題就要檢查接觸器的線圈回路有沒有問題,什么都沒檢查就判斷接觸器問題,正泰表示很傷心。。。 |
---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
|
唉,這個接觸器的線圈電壓是380V的,圖紙說明的很清楚,拿個220V的燈泡接上去試,強光一閃,灰飛煙滅。。。 |
---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
|
哈哈,還真的是我看錯了,多謝告知。。。 |
---|---|
|