不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
|
數據更新快嗎?不快的話 就可以用M來做多個M 來做 比如m800 M801等多個M只能出現1個ON 且ON的時間錯開 因為通訊是要一點點時間 刷新率的3倍就夠了M800 =ON的時候 D0-D7表示傳輸的什么數據M801.......以后盡量不要這樣搞 會害死編程的人的 樓主留言:看作什么用了,還是有延時的 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
|
最好作為參數交換用 不要做那種程序自動運行時 數據還要變更 這樣很麻煩 樓主留言:我是做參數用,但是現在不夠 |
|
---|---|---|
|