MOV (SM402 ,K0,D20); MOV (SM402 ,K0,D21); FOR D20 :=K0 TO K99 BY K1 DO D20:= D20+K1; D21:= D21+D20; END_FOR; 模擬時為什么D21中的數值一直在變? |
---|---|
|
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成
|
前兩句只是PLC運行第一個掃描周期起作用,每一個FOR循環,D20都會從0自加到99。D21=(1+2+...+99)*N個掃描周期,由于直接使用D21寄存器,默認為16位的有符號整數,最大只能到+32767,再加就會溢出到符號位,所以變成負數,之后自加又變成正數,繼續加又溢出變負數,一直不斷地循環 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成
|
我只是具體分析他的程序運行過程,產生這個現象是正常的。如果想只是要循環一次,那就得加條件限制。 MOV (SM402 ,K0,D20); MOV (SM402 ,K0,D21); IF LDP(TRUE,M0) THEN FOR D20 :=K0 TO K99 BY K1 DO D20:= D20+K1; D21:= D21+D20; END_FOR; END_IF; |
---|---|
|
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成
|
以上是M0 為ON時執行一次循環,如果只是想PLC開機自動算一次,那就變成 MOV (SM402 ,K0,D20); MOV (SM402 ,K0,D21); IF SM402 THEN FOR D20 :=K0 TO K99 BY K1 DO D20:= D20+K1; D21:= D21+D20; END_FOR; END_IF; |
---|---|
|