q605668560
級別: 家園常客
|
伺服在做位置模式控制時,有什么情況是通過接觸到傳感器后停止?而不是通過絕對定位或則相對定位指令來控制的? 有個客戶驅動器在接受脈沖的時候,有一個方向總是脈沖數接受少了幾個,另一個方向接受數量確和PLC發送的數量一樣?各種疲敝處理都處理了,還是不行, 客戶就說通過接觸到傳感器停止,因為負載慣量比較大,通過傳感器接觸停止時速度不能太快,否則停不下來,自己還要做減速時間和減速距離, 有在做位置模式的時候自己做加減速時間和距離的朋友嗎?希望可以分享下你們的經驗? |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
設計是硬傷。選型沒選好。機械設計也不好。負載重量和馬達功率沒選好。如果是用比較普通的回原點方式位置的偏移不會超過機械的精度的。滑臺的精度不高。電子齒輪比設得不好,一個脈沖當量設得大。當然誤差大了。如果滑臺的精度是+/-0.005,你的脈沖當量是1微米。即使是多幾個脈沖又有什么問題呢。如果你的脈沖當量是10微米,那多8個脈沖,就相當于多了0.08mm,八個絲。所以設計的時候,你要看滑臺的重復定位精度。你的電氣精度要高于機械精度。聯軸器等。螺絲鎖緊。不會有那么大的誤差。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|