樓主  發表于: 2018-01-12 09:01
圖片:
這個接地合理安全嗎
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 812 點
下載積分: 6715 分
在線時間: 511(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-02-06
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-17 19:59
引用
引用第14樓fengyyy于2018-01-17 18:13發表的  :

請教這種普通的EI型變壓器次級需要接地嗎?

不論哪一種變壓器,次級是否接地,根據設備的具體要求決定,不能一慨而論這個安全(合理),那個不安全(合理)。

就像樓主的電路,不能說變壓器是隔離變壓器,他的次級接了地,主要是從可靠性(當然也與安全有關)來考慮。

而次級不接地,目的主要是為了從人身安全來考慮。

而你的這個變壓器,屬于控制變壓器,如果次級不接地,那就是隔離變壓器。但是,如果為了可靠,次級就要接地,那時這個變壓器就不能稱之為隔離變壓器了。

所以,變壓器次級是否接地,不能用合理或不合理來隨意判定,而要看設備的具體要求來判定。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(單著就很好) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(fengyyy) 熱心助人!