三菱PLC 上寫[<> K3M20Z0 K0]------(Y000)是什么意思 懇請大師分解,謝謝! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
|
點贊 |
|
---|---|---|
|
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
|
管理員講解得很清楚了,<>K3M20Z0是變化的比較值,K0是固定的比較值;這條指令的意思就是只要K3M20Z0中的任何一位的狀態為1時(如Z0=0時,M20~M31之間),那么Y0就會導通。如果指令變成<>K3M20Z0 K1的情況,只要K3M20Z0中的任何一位的狀態為0時,那么Y0才會有輸出。 K3M20Z0中的Z0是變址,如Z0=0時,那么就是M20+0=M20為首地址的連續的12個中繼,Z0=30時,那么就是M20+30=M50為首地址的連續12個中繼(M50~M61)。為什么會是12個連續呢?因為是K3M20,如果是K4M20那就連續16個中繼(位元件),K1=4位;K2=8位;K3=12位;K4=16位;K5=20位;K6=24位;K7=28位;K8=32位。其實這些編程手冊上都有詳細的講解。多看看手冊,這只是基礎中的基礎。 |
|
---|---|---|
|