女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

白蘿卜大白菜
To be a better man.
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 2436 點
下載積分: 1887 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2018-01-03
最后登錄: 2025-01-14
查看白蘿卜大白菜的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-01 14:10
按正常接線,地線接上,設備不帶電的。把地線拆了,用萬用表測地線跟設備外殼上有AC110V的電壓,這正常嗎?  送了臺設備到客戶哪總是跳閘。設備放在一個很大的注塑機旁邊,電也是從注塑機上引過來的(L/N/PE)。現在用著用著搞得客戶的注塑機的總閘都跳了,這酸爽不要不要的。有沒有大佬能給我分析分析什么原因??
有文化學習的筆記本,
鋼筆,鉛筆,文具盒,
姑娘喜歡的小花布,小伙扎的線圍脖。
穿著個球鞋跑地快,打球賽跑不怕磨。
秋衣秋褲號頭多,又可身來,又暖和。
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2247 個
工控威望: 2480 點
下載積分: 11668 分
在線時間: 915(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-01-16
查看泰山之石的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-04 08:50
你設備是單相220V的嗎?還是三相380V的?前段時間我也遇到一臺單相220V的老化試驗機。送電就跳漏保。換啦開關、線纜都不行。也是去掉接地線設備正常,接上接地線就跳。最后將輸入的火線與零線交換下,問題解決,底線也接上了。我也始終不明白,供你參考