圖片:
真空壓力傳感器 是4-20mA的,   4mA對應是   -100KPa           20mA對應是   0KPa        ,三菱FX3U-4AD模擬量輸入,用模式3如圖 ,怎樣轉成我實際的真空壓力值顯示在人機。怎樣計算的。  
士林變頻器代理 18312516885
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 6112 點
下載積分: 52918 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-01-15
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-15 10:06
引用
引用樓主huiming于2018-08-14 14:45發表的 真空負壓模擬量轉換問題請教 :
真空壓力傳感器 是4-20mA的,   4mA對應是   -100KPa           20mA對應是   0KPa        ,三菱FX3U-4AD模擬量輸入,用模式3如圖 ,怎樣轉成我實際的真空壓力值顯示在人機。怎樣計算的。  


確定 20mA對應是   0KPa 嗎?
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 6112 點
下載積分: 52918 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-01-15
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-08-16 08:39
圖片:
引用
引用第11樓huiming于2018-08-15 19:45發表的  :
確認,真空只有負壓值啊

試看看