女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

yjm1yjm
學海無涯
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 162 點
下載積分: 690 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2017-01-18
最后登錄: 2024-11-05
查看yjm1yjm的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-20 17:19
圖片:
現在做一個程序,跟稱重設備通訊,讀取數據,選的FX3G-485-BD模塊。
電子秤站號1,通訊參數波特率:57600,校驗:N,數據位:8,停止位:1。
讀取數據的地址是40115。

是直用MOV指令往D8120和D8121寫參數,然后用FROM讀數據嗎?

D8120里面的波特率好像設置不到57600,最大只能設置到19200,還有FROM最多只能讀取到32700的地址。

LD M8002
MOV H0CA1 D8120
MOV H1 D8121

LD M8000
DFROM K1 K40115 D20 K1
END


求大神指導,自己看手冊看蒙了!

suegu2
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 320 個
工控威望: 585 點
下載積分: 6621 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2025-01-10
查看suegu2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-20 20:26
建議你用一個MODBUS通訊模塊吧,要不然寫通訊程序能煩死你