不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
|
我來告訴你 這是技巧的問題 如果沒有m50 S0在第一個掃描周期為ON時,M8147是為OFF的 就有一定的概率S0把自己復位掉 如果加入了M50 S0在第一個掃描周期為ON時 雖然8147為OFF 那么因為此時M50也是OFF 所以必須等下一個掃描周期 下一個掃描周期時 M50已經為ON 后面的指令也就執行了 所以M8417也就ON了 不過這里應該沒什么用 不過在有些地方需要這樣巧妙的處理。 寫這個程序的人肯定吃過掃描周期的虧 這樣的寫法適用于那些智能模塊的擴展,這種寫法比較靠譜 |
|
---|---|---|
|