lyqiang
博學篤志,勇創新高
級別: 工控俠客
|
現在有兩個編碼器,一臺伺服驅動器,伺服驅動器對編碼器有很大的干擾,在給伺服使能信號后,脈沖不給,都會使編碼器的高速輸入就有很大頻率的脈沖輸入,就算把伺服的控制插頭CN2拆掉,使用伺服內部的參數使能,產生的影響也一樣很大。應接地的都接了,還是解決不了這個問題。還有什么辦法? |
|
---|---|---|
|
lyqiang
博學篤志,勇創新高
級別: 工控俠客
|
客戶買的國產的,好像叫億豐,銘牌上面都沒名字的,CN2插頭拔了,在伺服內部設成使能模式,就會有干擾出來。今天加了一個濾波器,加在伺服輸入端,干擾就沒有了,但是開機測試,發現脈沖數比實際的偏多,大概有3分之一。之后編碼器又因客戶設備有的位置原因,做了調整了位置,編碼器又從新布線了一下,兩個編碼器共用了一根4芯屏蔽線,改完后,干擾又出來了。頭痛啊 |
|
---|---|---|
|