阿梓830915
級別: 正式會員
|
圖片:
大家好: 我最近在看三菱QD75的官方手冊,QD75的內部繼電器有M0開始的,還有數據寄存器從D0開始的, 他說這是QD75裝在0位置時用的,那一般這個QD75不是裝在0位置的,都是3或者4,那么M0,D0不是和主程序相同了嗎.還怎么用? |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
三菱的官方手冊 [ 幾乎全部 ] 的內部繼電器都是M0開始的,還有數據寄存器從D0開始的, 這是 [ 自行定義] 配合所附錄程式,方便舉例。 QD75裝在0位置時用的,那一般這個QD75不是裝在0位置的,都是3或者4,那么M0,D0不是和主程序相同了嗎.還怎么用? 因為 [ 自行定義] 所以自行更換。(例M1000 D1000) 附註: X0 Y0 就不是[ 自行定義] ;要跟著模組位置變換。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |