女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

zy123518763
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 216 點
下載積分: 753 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2024-08-19
查看zy123518763的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-04 08:56
上周新出的一臺設備到客戶那里, 設備的廠務人員, 把380V的相搞錯了, 通電后, 導致220V這邊的5個伺服驅動器都燒了。。 設備上面的銘牌,說明書, 接線圖, 都表示的很清楚了。   請問有什么保護裝置可以強制避免這個問題嗎。我在某東 有查到一個 施耐德的, 過欠壓 保護器,  這個有效果嗎, 要400多,  老板還在衡量, 要不要加。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(13434087696)
    wangnaizhi
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1275 個
    工控威望: 1451 點
    下載積分: 5498 分
    在線時間: 902(小時)
    注冊時間: 2015-08-31
    最后登錄: 2025-01-13
    查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-06-05 15:31
    一個設備別搞那么多進去的電壓 容易自己把自己搞死 不出問題還好 出問題全是廠家的 最好就是進一種電就可以了  還要線要打好號碼管