女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

huangaijia
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 3608 點
下載積分: 5979 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2019-07-22
最后登錄: 2025-01-15
查看huangaijia的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-12-13 17:32
圖片:
如圖所示 我需要發送好幾個功能 比如485有效 油門給定1000 電機正轉 這個用485怎么發啊 一個一個發嗎
還有油門給定更改的時候 其他還需要重新發送一遍嗎 比如485有效 電機正轉之內的
本人通訊沒弄過 今天研究了一天通訊
請大神們指點指點
還有這5個數據需要占用5個點嗎 地址D0 功能碼D1 訪問地址D2 訪問數據D3 CRC效驗D4 是這樣發送嗎?
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 983 個
工控威望: 8885 點
下載積分: 11174 分
在線時間: 930(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2025-01-16
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-15 08:36




因只發不收,RS指令的接收部份K可隨意,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(矽能工控) 熱心助人!
  • 活到老,學到老!
    微信號:anjjyy2013
    添加時注明來自工控人家園
    壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
    anlyl2014
    大吉大利
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 983 個
    工控威望: 8885 點
    下載積分: 11174 分
    在線時間: 930(小時)
    注冊時間: 2014-05-23
    最后登錄: 2025-01-16
    查看anlyl2014的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-12-15 09:02
    寫個例子給你參考
    附件: FX3U-485BD發送.rar (160 K) 下載次數:151
    網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(huangaijia)
  • 活到老,學到老!
    3樓  發表于: 2019-12-17 22:14
    把程序上傳,幫你看
    活到老,學到老!
    4樓  發表于: 2019-12-18 12:44
    引用
    引用第17樓東敏123于2019-12-18 10:47發表的  :

    fx3g-485-bd,帶3個站,單獨帶1站站,沒有問題,三個同時帶就不行

    是說,PLC分別接,1、2、3站都可以正確讀出,但是,3個站同時接入就不能讀出?還是不能正確顯示?
    活到老,學到老!
    5樓  發表于: 2019-12-18 21:52
    你程序少了SET M8122;發送標記位,我這邊沒硬件無法驗證;


    這是我發的例子圖片,你自行對照一下,看看是不是這問題。
    你程序只讀不寫,算好CRC碼后,可以直接傳代碼,程序會簡單得多
    活到老,學到老!
    6樓  發表于: 2019-12-18 22:26
    溫濕度采集.rar (157 K) 下载次数:63
    幫你改了過來,你下載試下
    用T32發送不對的,MODBUS RTU通訊要有一定間隔時間,200-300MS左右;改用T33的話,你的程序是間隔5秒通訊一次
    活到老,學到老!
    微信號:anjjyy2013
    添加時注明來自工控人家園
    壓縮包用WINRAR打開,沒密碼