PLC是西門子200Smart,HMI是MCGS的TPC7062HI。目的是Modbus485通信(不是Modbus RTU485通信)
PLC串口的3、8腳分別是485A/B與HMI的COM口7(+)、8(-)連接后始終無法通信,相關設置如圖
請諸位指出我錯在何處,謝謝!
pxchj
可能是個菜鳥,僅此而已!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 232 點
下載積分: 757 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2007-11-23
最后登錄: 2024-02-14
查看pxchj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-02-01 10:16
回復1樓:串口選COM1和COM2都試了,均連接不上!
pxchj
可能是個菜鳥,僅此而已!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 232 點
下載積分: 757 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2007-11-23
最后登錄: 2024-02-14
查看pxchj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-02-02 16:41
4樓說的對,是3-7,8-8!我對西門子的485A/485B理解有誤,一直以為A+/B-實際是錯誤的!問題已經解決了,感謝各位指點!