圖片:
求大神解析下如圖
&VB2110 只顯示256位數
怎么更改成16位或32位 更高位讀取。
天使之心
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 322 點
下載積分: 4219 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2009-02-08
最后登錄: 2025-01-15
查看天使之心的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-02-20 17:25
你這個程序是從2號站讀回4個字,讀回的數據放在以地址VB2110字節開始的存儲區中。從你的程序看,2號站點中40001中的數據存到S7-200PLC的VW2110中、2號站點中40002的數據存放到PLC的VW2112中、2號站點中40003的數據存放到PLC的VW2114中、2號站點中40004的數據存放到PLC的VW2116中。
如果你讀回來的數據是實數,比如2號站點中40004中的數據是電流,那么你再把VW2116中的數據用轉換指令轉換為實數并存放到VDxxxx中再進行換算即可。