xulin_xy
級別: 探索解密
|
我用的歐姆龍PLC CP1H 伺服電機是廣數GS2000 線纜用的是廣數配的雙絞帶屏蔽線 現在有 個這樣的問題 我PLC發送1000個脈沖(PLC內存監控1000個脈沖是發送夠了的) 但伺服收到的脈沖不穩定(要么會多要么會少),導致伺服電機走位不準,請教各位大神能不能給個解決方案。。謝謝 謝謝大家問題已解決了 原來我用的是PLS2指令 脈沖數一直都感覺不穩定, 現在用的是PULS+SPED指令 發送與接受數基本上一致,, 那天我在論壇上看見一個大神說 PLS2指令很強大,但現在我用的不好 望各個大神給點寶貴意見 [ 此帖被xulin_xy在2020-12-05 16:57重新編輯 ] |
---|---|
|
xulin_xy
級別: 探索解密
|
焊接的頭子都是廣數的焊好了的 我這邊只是焊接了電阻 |
---|---|
|
xulin_xy
級別: 探索解密
|
接了的 |
---|---|
|
xulin_xy
級別: 探索解密
|
就是監控到沒有接收夠(或者接收多了)脈沖數 |
---|---|
|
xulin_xy
級別: 探索解密
|
但我在PLC內存區看到發送脈沖數量是夠的 |
---|---|
|