求助求助 現在是用PLC控制步進電機正反轉往復運動,57的步進電機,驅動器輸入電壓范圍9-42V,脈沖信號3.3-24V通用(所以沒有串電阻),直接都用24V電壓,現在問題是用一段時間后DIR方向信號不管有沒有24V信號 電機都只會一個方向運轉,換過兩個驅動器了都是用不了多長時間就會只能朝一個方向運轉,方向信號失靈,打電話問廠家說有干擾或驅動器壞了,已經連續換過三個驅動器了,求大神指點!!!哪里出問題了???—————————— |
---|---|
|
淡淡雨季
以前看到山就想知道山后面是什么,現在我不想知道了
級別: 略有小成
|
其實也有可能是電網波動導致的,尤其是有變頻器的機臺。我之前有用雷賽很多步進,也都沒加電阻,一點事都沒。我覺得你可以加一個電阻測試一下,或者,把PLC輸出電路的電和變頻器的隔開測試一下 |
---|---|
|