女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

汪洋田君
干就完了!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 253 點
下載積分: 1939 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2019-04-02
最后登錄: 2025-01-13
查看汪洋田君的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-05-13 16:11
圖片:
圖片:
如圖,軸有一個原點感應器。
我要使這個軸根據設定的圈數來轉。
我的思路:更具圈數來算脈沖數,然后跑絕對定位。但是我覺得這樣的方式多轉幾圈后會有誤差。
能不能根據原點感應器來計算圈數,到達設定圈數后停止,但是這樣的話,電機達到圈數會不會立即停止呢?
或者各位大神,有沒有其他的思路?謝謝了,老鐵!
學無止境
進擊的工控人
看什么看!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 304 個
工控威望: 636 點
下載積分: 1709 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2025-01-10
查看進擊的工控人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-13 16:18
用PLC是高速輸入口,增加反應的靈敏度。然后我看了一下,你要是用伺服,我認為伺服的精度,來計算走的圈數,
是完全沒問題的,每天開機回一次原點。
加油!