FX5U本體485口 RS2讀掃碼槍數據,中間通過232到485轉換器鏈接。讀取的數據為什么老是不準,尤其后面的數據亂變,請問是什么原因?串口調試顯示是對的。
guangyu85
工程師
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 520 個
工控威望: 831 點
下載積分: 5757 分
在線時間: 396(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2025-01-21
查看guangyu85的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-30 20:54
有可能是溢出了,接收的數據長度增大試試吧