樓主  發表于: 2020-10-24 19:35
大家都是把觸摸屏地線接在哪里
觸摸屏一般都是24V直流
那直流地線與380V交流地線接在一起會有什么不好的影響嗎?
希望各位前輩、大師不吝賜教!
斗志不能低
阿萱子v
道阻且長,共同進步
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 376 個
工控威望: 1057 點
下載積分: 786 分
在線時間: 292(小時)
注冊時間: 2020-06-06
最后登錄: 2025-01-22
查看阿萱子v的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-02 13:15
直流地與交流地不可共地的.它會造成直流電源的電壓拖垮,對負載和充電設備都會發生影響