樓主  發表于: 2020-11-01 22:02
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
我將一段程序(485通訊)下載到PLC后就無法通訊了, 開始而為是PLC通訊接口壞了, 又重新下載另一個PLC, 結果二個PLC都無法通訊了。 程序如下圖, 請大俠指點 謝謝了
yoyofriday
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 1127 點
下載積分: 22172 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2017-06-29
最后登錄: 2025-02-20
查看yoyofriday的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-02 17:01
PLC通訊地址D1121設置成了10 ,編程軟件通訊設置改成10或者0就可以了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wangfuwang) 謝謝
  • 下載積分:+1(工控勤哥) 熱心助人!