女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

自學成才
不懂就一定要問!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 375 點
下載積分: 2976 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2008-09-02
最后登錄: 2024-12-01
查看自學成才的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-03-28 14:08
圖片:
設備在運行過程中,突然斷電時怎樣防止氣缸同時復位?采取硬件措施還是軟件可以解決這個問題?
這臺設備由三菱PLC控制,運行的順序是氣缸先把產品推到檢測工位,送料到位后下壓氣缸動作,下壓到位后側推氣缸動作。下壓板和側推板上都有探針,如果設備突然斷電三個氣缸會同時復位。這樣會撞壞探針。請問朋友們有沒有解決方法。
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1135 個
工控威望: 1396 點
下載積分: 3539 分
在線時間: 756(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2025-01-27
查看bruce2020的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-28 14:22
全部用雙作用的電磁閥。除非斷氣,不然,控制端不動作,它是不會復位的。
如果你有儲氣罐,那么氣源的問題也解決了。
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1135 個
工控威望: 1396 點
下載積分: 3539 分
在線時間: 756(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2025-01-27
查看bruce2020的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-03-28 16:50
我這里做個一個比較復雜的大氣缸控制。沖壓用的。一個氣缸兩對雙作用的高速電磁閥控制。同時還要用模擬量監控上升狀態和下降狀態,兩者的壓力差。壓力差超出范圍,機器報警。監控壓力差的目的是為了沖壓速度和力度更穩定。因為電磁閥換向節流閥排氣等,都會影響壓力差,所以在調整的時候,對時序圖要求比較嚴格。速度不能太慢,模具沖壓的聲音不能太大聲,氣缸上下的速度,節奏平穩,