樓主  發表于: 2021-05-11 09:02
我看很多視頻說,程序里面定位指令在一個地方使用一條,只是控制前面的條件導通,以及給不用的位置給寄存器。這樣的話,用什么方式用定位完成信號來切換自動程序跳轉到下一動作。還可以用定位完成標志嗎,我看有人還可以用位置到達設定標志等。
這樣使用一條定位指令,還是每次定位使用一次定位指令,哪種方式比較好呢?
13824790603
QQ:389097681
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 1258 點
下載積分: 4766 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2020-07-23
最后登錄: 2025-01-24
查看13824790603的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-11 11:06
實現方式有很多,中斷、表格、絕對、相對都能實現;我喜歡用一條絕對定位,修改寄存器的參數來實現。多軸的話用表格好一點;中斷的話其實就是跟定位完成標志切換差不多,程序運行的優先級會高一點。