CANOPEN  
485
PN
還有 485讀的能用嗎?  實時性也太爛了
最近要求高精度  可是PLC支持485  PN    伺服不支持PN   只支持485 CAN
BOSS 死命的想省錢  為難到了
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4443 個
工控威望: 7826 點
下載積分: 16060 分
在線時間: 3048(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-02-06
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-18 16:22
我就是用三菱或者松下485通訊讀絕對值的
樓主留言:
半閉環  
我不停機的  每次中斷要微調補償
485讀取的值能用  時延性很差呀
高速下  485感覺垃圾的很
PN的通訊延遲 每增加一臺伺服只有2MS的延遲 幾乎同步的
485有時候能跑到200MS  
速度一快就出問題呀
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工