三菱Q06UDV,QD77MS16,QD75P1N,8個軸,輸入32,輸出32,主要功能是和兩個相機做補償量。

人機屏客戶不要,說要用電腦做,找人做上位機。可是人機模板肯定是我提供給上位機。

熟人,說后面要是做成了可能有好多復制機。

我報價18000,客戶砍價15000,成交。

(其實我之前也沒做過三菱q的定位控制,第一次,也當學習了,嘿嘿,不過還是有點小慌,怕耽誤時間)但是有把握做好。

各位感覺這報價怎么樣。
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 781 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 422 分
在線時間: 615(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-01-24
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-21 16:20
別把PLC和上位機交互想的那么復雜,先確定邊界,哪些是PLC干哪些是上位機干,中間交互的接口設計好就完事了.
很多時候就是因為邊界不清晰,同一個功能上位機可以多做一點,PLC也可以多做一點,然后就開始扯皮.

其實最理想的就是PLC里面只實現一組功能邏輯,作為整個系統的IO界面和安全保障,剩下的全部交給軟件做.
當然實際情況經常不由人,但是我以前的經驗就是上位機只要負責給PLC灌數據,PLC根據數據執行就可以了,
即使出現問題也可以簡單的區分為是邏輯問題(數據不對)還是執行不對(PLC程序問題),雙方分的很清楚.