女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-12-17
查看何工控學的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-10-23 11:18
各位工控大師們:
  我公司現有設備為:拆解破碎處理設備400KW一套,塑料破碎機80KW一套,螺旋空壓機110KW一臺,55KW 一臺,活塞空壓機15KW一臺,壓軸機7.5KW一臺,生活樓和辦公樓食堂大約100KW,公司現在變壓器800KVA,除55KW的空壓機和生活樓不同時使用外,其他都是同時使用的,現在在電力局查看公司使用負載只有125KWH,難道我們公司實際使用功率真的只達到這個值嗎,那計算負荷要怎樣才能計算的更加準,是用需要系數法計算還是?????請大師們指教,謝謝!!!!!
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 420 點
下載積分: 1004 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2025-01-06
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-23 12:48
我也遇到過,400kw的變壓器,供電局給出的負載只有200kw左右,平時變壓器基本在超載狀態
132kw電機3臺,24小時運行,11kw電機20臺,12小時運行,再加其他輔助設備50kw左右
樓主留言:
公司現在加了一臺280KW的生產線,總功率超出了變壓器的有功功率,看配電手冊上的計算負荷系數,算出來的也不是125KW的負荷,