引用引用樓主wenliang于2021-11-08 22:54發表的 FX3GA-485-BD :FX3GA-485-BD和PC MODBUS通訊,現在客戶用以太網轉485和PLC MODBUS通訊,PC做主機查詢plc的modbus地址,請問各位大哥PLC modbus地址是多少呢?本來我用485可以發送數出來,但是客戶用以太網轉485串口接收不到我發的數據,他說只能用plc的modbus地址才行. [attachment=261387] [attachment=261388]我用串口調試助手可以收到PLC發送出來的數據。
引用引用第4樓lin10663于2021-11-09 10:19發表的 :d100就64阿
引用引用第8樓zhou1211于2021-11-09 15:52發表的 :假設你PLC modbus 地址是3你發 03 03 00 01 00 02 xx xx 就能收到D1-D2的數據,03 03 00 64 00 01 xx xx 你就能收到單個D100的數據
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號