如題:龍門機構做2軸同步控制,主軸為軸1,從軸為軸2,,,,在做同步定位運行時,正常情況下沒問題如果同步定位期間從軸遇到故障報警,從軸會停止然后主軸再停止此時再看主從軸當前值已經差了近100mm,由于是龍門結構會造成機械損壞
再此想問問各位是如何處理的???



龍門
[ 此帖被超那個超啊超在2024-06-24 14:54重新編輯 ]
zhujingyu69
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 925 個
工控威望: 822 點
下載積分: 49085 分
在線時間: 1288(小時)
注冊時間: 2008-06-12
最后登錄: 2025-01-28
查看zhujingyu69的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-28 14:18
主軸伺服上加轉矩限制
zhujingyu69
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 925 個
工控威望: 822 點
下載積分: 49085 分
在線時間: 1288(小時)
注冊時間: 2008-06-12
最后登錄: 2025-01-28
查看zhujingyu69的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-11-28 20:30
樓主所說龍馬機構應該是龍門機構,主從兩軸不同步會造成主軸扭矩特別大