如截圖的梯形圖所示,我們編程的時候一般先把X地址轉成M地址,再使用M地址編程,可是弄不明白為什么這么做,直接用X地址來編程不好嗎
dayuczj
平常心 VX17676212715
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 3061 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2014-06-22
最后登錄: 2025-01-14
查看dayuczj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-15 15:44
這樣寫也有一定原因,我遇到用三菱控制雅馬哈機械手,那機械手輸出點很少,然而又不買擴展卡,就用那幾個輸出到PLC輸入,多變幾個輸出用,然后就這樣寫了。那程序維護起來真麻煩。
平常心!平常心!