樓主  發表于: 2022-11-29 09:17
圖片:
問題求助:由于一開機運行,皮帶線就一直工作,來料方向從右往左。當第一產品觸發感應器編碼器開始工作。一直計數
                 1。由于此設備是兼容性的,所以產品L寸規格比較多
                 2。假定傳感器到相機視野正中間位置距離為N     傳感器到分揀箱邊緣距離為M
                       則 拍照觸發距離=N+產品L寸/2
                            分揀觸發距離=M+產品L寸
                3。由于來料間隔很近,比方一號產品觸發計數,把計數當前值保存起來到的D100,2號產品來料也把計數器當前值保存起來D102。然后用當前值一直跟D100 去跟拍照觸發距離
                      做比較,后續來料也是如此
                4   問題是編碼器一直運行,計數會很大一直運行會造成數據溢出錯誤。

         求大神指導。
sin598
懵懂
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 918 點
下載積分: 6084 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2025-01-15
查看sin598的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-29 10:22
引用
引用第1樓lrw123456于2022-11-29 09:41發表的  :
計數器不要用測距功能,用測速功能,工件進入用對射檢測,對射檢測到的時候開始計算,假設拍照距離為S,當前輸送線速度為V,然后用時間T來觸發拍照


那如果當對射檢測到產品開始計算,第一個還沒來得及觸發拍照,第二個產品又被對射檢測到,第一個產品觸發要用個T1,第二個產品用T2,如果拍照距離S中間有N個產品,那不是要寫很多么
sin598
懵懂
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 918 點
下載積分: 6084 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2025-01-15
查看sin598的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-12-01 09:44
引用
引用第5樓夢雨天涯于2022-11-30 08:08發表的  :
我怎么感覺最近一堆人問這個問題了呢 ,用先入先出啦

先入先出指令沒有問題,先入也沒問題,主要是什么時機出你們思考過么
sin598
懵懂
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 918 點
下載積分: 6084 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2025-01-15
查看sin598的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-12-12 09:45
引用
引用第14樓矽能工控于2022-12-11 15:42發表的  :

三菱的先入先出命令SFWR和SFWD只支持16位數據,而編碼器脈沖數據一般都會大于32768以上,所以單純的直接用三菱的先入先出命令是不可行的。
壇里有位大神做了個FB先入先出塊,還挺好用的,樓主可以搜搜 [attachment=275006]


正解,大部分人都沒有考慮數據寄存器的數據范圍。